液位變送器怎么調?
來源: 燁立工控作者: 小楊點擊數: 次時間:2025-02-14
Q1:燁立投入式液位變送器怎么調試?
A:注:杭州燁立科技有限公司投入式液位變送器在出廠時已按銘牌標注量程校正,只要介質的密度等參數符合銘牌要求,一般無需調整。需要調整量程或零位,請按以下方法調校:(1)擰下保護蓋,外接標準24VDC電源及電流表(要求0.2%級以上精度)即可調整;
(2)在投入式液位變送器沒有液體的情況下,調節零點電阻器,使之輸出電流4mA;
(3)投入式液位變送器加液到滿量程,調節滿程電阻器,使之輸出電流20mA;
(4)反復以上步驟兩三次,直到信號正常;
(5)請分別輸入25%、50%、75%的信號校核投入式液位變送器誤差;
(6)對于非水的介質,投入式液位變送器用水校驗時,應按實際使用的介質密度產生的壓力進行換算。如:介質密度為1.3時,校驗1m量程時要用1.3m水位標定;
(7)調節完畢,擰緊保護蓋;
(8)投入式液位變送器的校驗周期為每年一次。
注:杭州燁立科技有限公司專業生產
液位變送器、液位傳感器、水位傳感器的廠家,同時也代理
液位變送器進口品牌vuhz,歡迎咨詢!
投入式液位變送器(水位傳感器)是一種常用的液位測量儀器,一般適用于石油化工、冶金、電力、制藥、供排水、環保等系統和行業的各種介質的液位測量。投入式液位變送器應該如何使用與安裝呢?下面小編就來具體介紹一下投入式液位變送器的使用安裝方法,希望可以幫助到大家。
Q2:投入式液位變送器使用與安裝的注意事項:
(1)液位變送器運輸、儲存時應恢復原包裝,存放在陰涼、干燥、通風的庫房內。
(2)使用中發現異常,應關掉電源,停止使用,進行檢查。
(3)接供電電源時應嚴格按照接線說明進行連接。
Q3:投入式液位變送器如何安裝:
(1)液位計應安裝在靜止的深井、水池中時,通常把內徑Φ45mm左右的鋼管(不同高度打若干小孔,以便水通暢進入管內)固定于水中,然后將投入式液位變送器放入鋼管中即可使用。
(2)變送器的安裝方向為垂?,投入式安裝位置應遠離液體出入口及攪拌器。在有較大振動的使用場合,可在變送器上纏繞鋼絲,利用鋼絲減震,以免拉斷電纜線。測量流動或有攪拌的液體的液位時,通常把內徑Φ45mm左右的鋼管在液體流向的反面不同高度打若干小孔。